胜 2009-10-16 11:13:46 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 590查看 1回答
在线提问 板负筋单
板负筋单侧也好双侧也好,末端都弯折90度,这个位置上的负筋与底筋间还需要设马凳筋吗? 图纸总说明说双层双向板需设A10马凳筋每平方一个。 现在主要想解决如果负筋是伸出少于1米或一米左右的长度该范围是否应该设凳筋,因为末端本身已弯折90度、已形成了一个支撑点。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计在图纸上明确规定只有在双网双向的板中配置马凳筋的话,原则上在只有负筋的位置就不再布置;但是鉴于施工过程中的踩踏,会导致负筋上面的保护层过大,造成钢筋的骨架高度不满足设计要求,通常施工都会在负筋下放置马凳筋,这块作为施工方应该在施工方案中体现出来。
2009-10-16 17:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看