chenxun1986 2009-10-16 16:20:32 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1836查看 1回答
斜屋面板钢筋!
1、斜屋面板(双坡屋面板)两个斜坡的板不能合并!这样分别两块板的双层双向钢筋会影响计算么! 2、为啥我算出来的斜屋面板的双层双向钢筋中的底筋是随斜屋面布置的斜钢筋,而面筋确是平的,没按斜长计算(在计算公式中)。 3、是够算所有的斜构件都是定义好构件,在打断,定标高,再合并,最后布置钢筋。(圈梁打断后需要合并后再计算么!貌似斜的圈梁钢筋都是按水平长度计算的是) 请教!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、斜屋面板(双坡屋面板)两个斜坡的板不能合并 这样分别两块板的双层双向钢筋会不影响计算 2、为啥我算出来的斜屋面板的双层双向钢筋中的底筋是随斜屋面布置的斜钢筋,而面筋确是平的,没按斜长计算(在计算公式中)。 重新汇总计算一遍 所有连续的梁,定义为斜梁后都要合并。否则计算钢筋的工程量增大
2009-10-16 16:32:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看