403182996@qq.com 2009-10-16 16:49:52 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1652查看 2回答
当梁的箍筋为4肢箍筋时,梁的主筋为6b20 ;4b20时,箍筋的宽度应该按上筋还是按下筋计算?
1)当梁的箍筋为4肢箍筋时,梁的主筋为6b20 ;4b20时,箍筋的宽度根据上筋数量(B-2*bhc-d)/5*1+d还是根据按下筋(B-2*bhc-d)/3*1+d计算? 2)当梁的箍筋为4肢箍筋时,梁的主筋为9b20 4/5 ;4b20时,箍筋的宽度根据上筋数量(B-2*bhc-d)/2*2+d, (B-2*bhc-d)/3*1+d还是根据按下筋(B-2*bhc-d)/3*1+d计算?问题补充:如果按下筋按下筋(B-2*bhc-d)/3*1+d计算,箍筋会和上筋打架?如果错开两根钢筋的净距可能小于25毫米,不方便施工、
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好;梁的箍筋的内箍取值,一般情况是这样的:首先要看上部钢筋有几根是通长设置的,不能按支座处的负筋多少来定内箍;一般的时候还是以上部通长筋来确定内箍的。这样上筋看起来间距均匀、顺直。下部钢筋是成双的就放在两侧,成单的就放要中间了。软件做起来不准确,这是一个缺点。 按你说的完全可以做到,我们就是这样做的,按上部筋定内箍为120,这样下边内箍也只有二根主筋,两边的也是各两根主筋。 只有这样做才是相对完美一点的, 我不想与你争了,为什么不可以呢,它是在规范许可的范围内的,实际施工也是能做到的,你可以用笔画一下就知道了。现在网慢人也不想回了。如果以下边来分的话才是不好的,那样上边的主筋间距严重不均匀。
2009-10-16 17:40:21
-
按下筋(B-2*bhc-d)/3*1+d计算
2009-10-16 17:00:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看