• 下部抗扭钢筋怎么操作

    请问集中标注中已经有构造钢筋了,但第一跨中又出现下部抗扭钢筋,这跨搞扭钢筋怎么输。从第二跨开始的我会输,就是第一跨中已经让集中标注中的腰筋占了,不知道怎么输其它的,还可以往里加吗。

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种标注的意思是:第一跨是抗扭筋,2到11跨是构造筋(原位标注高于集中标注),只要在第一跨(表格中)输入原位标注中的抗扭筋,构造筋移到第二跨输入为:4B14[2-11]即可

    2009-10-17 11:58:07 

  • 2楼说得对

    2009-10-19 16:27:17 

  • 看看你的原位标注有没有抗扭的标注,没有的话就不用了,第一跨里的[1-11]已经包括1到11跨的构造钢筋了,,有的话可以在后面输入加号,再输配筋信息

    2009-10-17 11:36:50 