直面阳光 2022-08-27 13:43:12 | 新疆维吾尔自治区 土建装饰 | 1042查看 2回答
关于高度超过3,6m装饰脚手架问题。
1,这条计算规则是说,如果层高3,6m装修问题时,天棚构件套了满堂脚手架后,那么墙面装饰工程就不用套脚手架了?是这个意思吗?
2,这条计算规则是说,如果层高3,6m装修问题时,如果有砌筑,那么墙面装饰就不用套装饰脚手架了?如果没有砌筑,只有装修,那就要按双排脚手架*0,3,是这个意思吗?
3,还有个问题就是外墙保温吊篮的问题。如果有主体施工,又有外墙保温,是不是套了柱的外脚手架后,外墙保温用的吊篮就不用套了?如果是在原有外墙体进行装饰,就要套吊篮了?请解释下,吊篮什么时候用?我理解的对不对?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个问题,室内凡计算了满堂脚手架,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。本条说明参见《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》GYD-901-2002
第二个问题,本条的意思是,墙面抹灰的时候需要搭设脚手架的时候,脚手架措施费用按双排脚手架乘以0.3计算,墙面刷漆的时候脚手架按本题的第一个问题考虑;
第三个问题,实际施工过程中,外墙保温施工都是在拆了主体施工时候的外墙脚手架之后才能进行,所以外墙保温施工都应该单独再计算一次外装饰吊篮或脚手架,所以如果具体施工现场,只要实际采用了外装饰吊篮都应该再记取一次。
综上,如果是施工单位办理结算,合同约定中不是措施费包干,那么上述三个问题都应该记取措施费。如果合同约定了措施费总包干,那么就不能再计算措施费了,
2022-09-16 13:14:52
-
高度超过3,6m装饰脚手架,天棚构件套了满堂脚手架后,那么墙面装饰工程就不用套脚手架了。
2022-08-27 19:32:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看