• 关于支护桩与地下室外墙外边间隙过小,技术方案投标涉及的费用。

    各位前辈,关于支护桩与地下室外墙外边间隙过小,技术方案投标涉及的费用。招标的时候提供了支护图纸及地下室图纸,作为有经验的投标人应该能判断出支护桩与地下室外墙外边间隙过小,但是在技术标中施工单位并未对此进行施工方案投标。在中标后实际施工中,施工单位提交了该部分施工方案,采用灌注混凝土方式,要求发包人增加相关费用,请问是否合理

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    非常合理;无法施工,提交变更了。但是手续要走完整,比如专项施工方案的签字、盖章、报审监理签字认可;留影像资料,该办理签证的办理签证。


    2022-08-29 13:44:02 

  • 可以申请此费用,但必须办理相关手续。

    2022-09-23 22:01:33 