• 整体是桩承台,其上面有电梯井、集水井,如何处理钢筋节点?

    梯井

    侧壁

    答疑解惑

    B类型为整体桩承台,上面两个剖面只是部分剖面图,还有三幅剖面图,从不同方向进行剖。其中这一整体的桩承台的各处厚度不一样,不能用单个单个桩承台进行组合。


    2022-08-29 20:09:22 补充

    我尝试过用筏板基础代替,但是筏板基础的侧壁钢筋形式表达不出来。也尝试过用多个桩承台进行组合,但是表示不出来各个桩承台之间的钢筋贯通的形式。

    2022-08-29 20:18:14 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2022-08-29 20:20:09 补充

    这是我按照剖面图对B类型的桩承台按照筏板的形式布置之后,进行分割,调整厚度之后的各承台的分布情况。如果用筏板基础代替桩承台进行计算,需要算的量很多,不知道有没有大佬有好的解决方法?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是环形闭合箍,完全可以用筏板基础配筋,做筏板变截面可以实现筏板底部放坡

    电梯坑集水坑可以用集水坑构件布置。

    2022-08-29 20:08:56 

  • 你好:用不同厚度的筏板定义,然后定义集水坑。

    2022-08-29 20:09:22 