• 楼梯钢筋计算中图形一栏显示的数据与计算公式中的长度不相符

    举例:锚入梯梁平直段:图形显示为“梯梁宽(200)-保护层(15)=185”,计算公式显示为“0.4*La=168(以30D,D=14为例),两者相差17mm。最后钢筋计算长度是以后者(即按平法为准),请问工程实际中以哪个为正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:工程实际中也需要按照平法执行

    2009-10-18 16:28:48 

  • 你好:图集要求平直段是大于等于0.4La、且应伸至端部是双控的要求,软件在处理这种问题时一般不会出错的。

    2009-10-18 18:49:34 

  • 放心使用 其实软件是根据03G101来做的 一般不会出错