• 楼板钢筋的问题

    100MM厚的楼板 只标注了X.Y 方向的钢筋,a8@150. 那是指单层钢筋吧 那楼板就是只设置了单层钢筋吗?标注了X.Y 方向的钢筋,a8@150.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这标注就是单层双向钢筋网,设计院的设计可能忽略了板的上层钢筋,这种情况是有的,施工方发现了此问题,应该在图纸会审时提出,得出解决。

    2009-10-20 10:01:32 

  • 就是单层钢筋,也就是只有底层双向筋

    2009-10-19 14:59:28 

  • 这要看设计说明是怎样交待的,双向那就是底筋,但它必须要设置负筋,如果是双层那它就是包括了面筋。

    2009-10-19 09:32:10 

  • 你看过了结构说明里面的板说明吗?还有在对应的板配筋图纸的下方处会有一些注释,这些都可能写明此板是不是单层钢筋。

    2009-10-19 09:33:31 