千赢官网首页登录入口 2009-10-19 09:27:17 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 771查看 4回答
楼板钢筋的问题
100MM厚的楼板 只标注了X.Y 方向的钢筋,a8@150. 那是指单层钢筋吧 那楼板就是只设置了单层钢筋吗?标注了X.Y 方向的钢筋,a8@150.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这标注就是单层双向钢筋网,设计院的设计可能忽略了板的上层钢筋,这种情况是有的,施工方发现了此问题,应该在图纸会审时提出,得出解决。
2009-10-20 10:01:32
-
就是单层钢筋,也就是只有底层双向筋
2009-10-19 14:59:28
-
这要看设计说明是怎样交待的,双向那就是底筋,但它必须要设置负筋,如果是双层那它就是包括了面筋。
2009-10-19 09:32:10
-
你看过了结构说明里面的板说明吗?还有在对应的板配筋图纸的下方处会有一些注释,这些都可能写明此板是不是单层钢筋。
2009-10-19 09:33:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看