冲动的惩罚 2022-09-01 09:36:52 | 广西壮族自治区 土建 | 676查看 2回答
关于人防板筋布置情况
请问各位大神,负二层是人防层、负一层是普通地下室层,按人防图集顶板上部钢筋>=1.7LaF,请问1.7LaF长度是用在什么地方?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-1层为非人防则顶部节点按照普通地下室外墙与板连接的节点
2022-09-01 09:38:44
-
-1层顶板厚度<外墙厚度的时候,顶板面筋伸入外墙内,弯折1.7Laf
首次提交 2022-09-01 09:39:53 最近修改2022-09-01 09:40:21 (修改过1次)