• 请问如图的梁钢筋应该如何计算?

    主筋如图显示300*600梁,主筋C22,辅筋B10。甲方告知了间距是150。这个钢筋的量应该如何手算?感谢各位大佬解疑答惑!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 主筋的根数也需要知道,暂按4根考虑,其计算式如下

    主筋工程量=4*(梁长-2个保护层厚度+2*la)*22*22*0.00617/1000(单位为t)

    辅筋工程量=((梁长-2个保护层厚度)/0.15取整+1)*(0.3*2+0.6*2-8*保护层厚度+15*10*2)*10*10*0.00617/1000(单位为t)

    保护层厚度与混凝土强度等级及环境有关,受拉钢筋的锚固与混凝土的等级也有关。手算答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线