艾斯 2022-09-01 17:56:42 | 甘肃省 土建预算土建算量GCL2013土建计量GTJ | 1116查看 6回答
单边不放坡的集水坑,设置了90°坡度后,使用智能布置集水坑布置垫层
立面的这一面垫层布置不上去,这个问题要怎么解决
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
90度垂直的,施工时不可能设置垫层的,应是用砖胎膜类设置
2022-09-02 09:43:31
-
表格里面补
2022-09-01 17:57:45
-
设置成89.9度试试
2022-09-01 17:58:16
-
垂直面是生成不了垫,也是无法施工的,除非是事先支好模板
2022-09-01 17:58:30
-
立面的这一面 不需要布置垫层。
2022-09-01 17:59:13
-
你好:变截面处角度是90度的,垫层会布置不上;
方法:建议先设置筏板变截面,将变截面的角度设置为89.9度,再按照场景一的方法给筏板智能布置面式垫层即可。如图:
2022-09-01 22:20:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看