关于基础插筋
地下一层为人防,由于我只是需要地下一层的人防钢筋,所以我把基础构件全部删除了,汇总后发现比有基础的时候少了不少的工程量,查后发现是少了剪力墙的插筋,请问我这种删除基础的做法对不?我只是需要人防的钢筋工程量,不画基础,可以不?问题补充:另:对这个多出的插筋工程量,不是很明白,能否解释清楚?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:这种删除基础全部构件的做法不对,我认为不需要删除基础层任何构件,包括基础的剪力墙及柱插筋。如果只是需要人防的钢筋工程量,计算汇总后,可以在报表设置范围内选择地下人防的钢筋工程量的楼层,点击确定即可。如果你把基础的剪力墙及柱删除了,剪力墙和柱是竖向结构是生根于基础之上的,那么软件就会自动将剪力墙和柱延伸至基础层,所以计算汇总后人防层墙和柱的钢筋量就会多出基础层的那部分了。你是考虑了基础层钢筋上露部位,但人防层的钢筋也有上露部位,它们可以抵消。
2009-10-20 02:26:03
-
如果是这样的话,你就将柱与墙的“设置插筋”改变为“纵筋锚固”,这样就不会少了基础内的钢筋了。
2009-10-19 20:07:54
-
按照你的意思的不要基础的钢筋,但要剪力墙的插筋,如果是这样的话,在墙画好后,也必须要画一个与设计厚度相同的基础,但在基础里不要输入钢筋信息。软件才会自动计算插筋。否则,你就得手工计算插筋的(对柱子的插筋也是一样)。
2009-10-19 20:37:17
-
就不知道你是要基础插筋,还是不需要基础插筋,那基础中的构件是不能删除的。至于你只是需要地下室的钢筋,那基础层的构件是要删除,不能布置上去,同量首层的构件也不能布置,这样计算的结果就是你所需要的工程量了。
2009-10-19 17:58:37
-
你只需要人防的钢筋量,可以在报表里按你的要求去选择取舍呀,至于你不画基础部分是不行的,那样你的剪力墙纵筋锚固和插筋肯定不对,钢筋量肯定也少呀。基础插筋在钢筋图集里面就有,你看看剪力墙那本吧
2009-10-19 18:11:08
-
最简单的办法你只要计算地下室的这一层钢筋量就行了。插筋是每层都往上延伸的虽有误差但是不大。象你说的情况确实无法分的很清的。
2009-10-19 19:01:03
-
地下一层为人防,由于我只是需要地下一层的人防钢筋,所以我把基础构件全部删除了,汇总后发现比有基础的时候少了不少的工程量,查后发现是少了剪力墙的插筋,请问我这种删除基础的做法对不?我只是需要人防的钢筋工程量,不画基础,可以不? 不可以,要人防的钢筋工程量可以在表格中查到
2009-10-20 07:47:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看