su****@yahoo.cn 2009-10-19 18:54:30 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 439查看 4回答
GGJ10.0保护层设置问题?
我在楼层管理中设置基础钢筋保护层为40mm,为什么打印出钢筋明细时,看计算公式全部都是用0.9×钢筋的长度,而不是钢筋的长度减去0.08呢?用手算的和软件做的十八吨多钢筋就相差了半吨多?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置里调整,点击基础按钮,在条形基础和独立基础的第二行,设置值中都有一个0.9×钢筋的长度,是软件根据规范长边大于或等于2.5米默认的0.9×边长,实际工程中,你的条形基础或独立基础的长边是否大于或等于2.5米,如果基础边长大于2.5米,软件计算就是正确的。如果基础边长小于2.5米,你想调整边长-2×保护层在其后面设置值中将0.9×边长改过来就是了。 另外补充06G101-6独立基础 条形基础 桩承台第20页和第30页有此规定。
2009-10-19 19:33:15
-
在设计规范和施工手册中都规定了:当基础的宽度大于等于2.5米时,钢筋的长度取基础宽度的0.9倍,钢筋交错布置。这是节约钢材的一种措施,因为经过计算这种布置也能满足受力要求,并且可以节约钢材降低造价。软件也是按这样的规则设置并计算的,所以计算结果就是你所看到的了,这个结果没有错。
2009-10-19 19:52:34
-
0.9乘以长度的是独立基础大于2.5米的系数。施工手册的钢筋构造里有说明,
2009-10-19 19:13:52
-
可以在计算设置里调整 也可以在楼层设置里调整每层各构件的保护层厚度
2009-10-20 08:58:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看