橙红年代 2022-09-09 09:46:02 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 871查看 1回答
板厚130mm,预制叠合底板60mm。
问千赢官网首页登录入口叠合底板用预制构件绘制,那么上面70mm现浇是用现浇板绘制还是用叠合整板绘制?哪个出量最合理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
预制板绘制厚度70,叠合板整厚130绘制,会自动扣除预制板厚度的
2022-09-09 14:54:20
-
叠合板总厚130mm,预制板60mm,现浇层为70mm,现浇层还要算板底配筋吗
在板配筋图上,平面图上画了板负筋,然后在说明中板底配筋如下,说明中没有70厚板底配筋说明,是不是不要算了,还是按总厚130mm那个算现浇层的板底筋
-
谁有《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1?可否发我一份?谢
谁有《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1?可否发我一份,邮箱396520199@qq.com?谢谢!
-
1、预制60,是用装配式(预制底板)画吗?2、现浇70,还是用现浇板板画吗?2021-05-12 12:12:33 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看