123 2022-09-10 20:09:12 | 河北省 土建 | 797查看 2回答
梁的下挂板,u型筋的锚固
梁底标高,比板还要高,需要做和梁同宽的下挂板,u型筋在梁内满足锚固长度,但是u型筋在哪里锚固,有要求吗,或者有参考配筋布置图集吗?跪求
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
锚入梁La,根据梁混凝土标号确定
2022-09-10 20:19:30
-
按一个锚固长度计算。
2022-09-10 21:32:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看