蚊子 2022-09-12 10:27:08 | 广东省 安装机电 | 615查看 3回答
应急照明灯
应急照明灯具安装在同一墙面的位置,是按高进低出还是直接两根立管在最低的灯具下面?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样的
2022-09-12 10:29:50
-
单立管。
2022-09-12 10:30:18
-
到应急照明灯接线盒,两根立管(一进一出)
到疏散指示灯接线盒,一根立管。
2022-09-12 10:37:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看