森林 2009-11-05 21:26:38 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 485查看 6回答
剪力墙水平钢筋
在钢筋2009中,剪力墙算钢筋时水平钢筋设定是(2)B14@120,但结果是只有竖筋的根数而没有水平钢筋的根数,请问是怎么回事?请各位专家指教,多谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳已经的设定计算的结果是有的,要不就是没有设定或者没有查看到。 “我这个工程不是剪力墙结构,而是一个池子的钢筋砼壁,250mm厚,我想借用一下,设定好后就出现我提的问题了,请详细讲一下好吗?”,借用设置是对的,除了上述问题,就不知道是什么原因造成了,你设置的墙高是多少?计算出来的垂直筋长度是多少? “设的层高是2.6米,包括0.9米的池底厚,计算出来的竖筋是1.6米,另外插筋是0.9米加弯曲部分加节点。”确实需要检查一下是不是设定存在错误,不应该出现这样的计算结果的。
2009-11-05 21:43:39
-
在绘图界面选择你说的那片墙,点击属性,检查一下墙的信息! 也包括其它信息中的标高设置等。 (设的层高是2.6米,包括0.9米的池底厚,计算出来的竖筋是1.6米,另外插筋是0.9米加弯曲部分加节点。) 层高设置应该是基础层0.9,-1层1.7(应该在地下吧,否则是首层)
2009-11-06 08:05:41
-
你可以看看剪力墙上是不是不只有暗梁,有暗梁且梁高设置的过大时就会出现上述情况。
2009-11-05 22:06:03
-
检查一下是不是设定的位置是错的,不应该出现这样的计算结果的。
2009-11-05 22:15:22
-
池子壁最好还是用单构件算,很简单
2009-11-05 22:50:17
-
你看的这条墙,是否是画在基础里的墙?? 在基础里的墙,除了你设定了定位的两根水平筋,其它不要水平钢筋呀, 你就把它画在基础上面一层,基础里不用画,它会自动算插筋,或是一次到顶都可以,只不过现在设一次到顶,计算有点问题。
2009-11-07 15:40:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看