牧歌 2009-11-06 14:14:53 | 河北省 其他专业 | 2575查看 4回答
电气穿线定额中什么情况下套照明线子目什么情况套动力线子目,请指教?
在河北电气定额中,穿线子目中电线分为照明和动力穿线两种情况,如何区分,也就是在什么情况下套用穿照明线子目,什么情况下套动力线子目?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据线的型号和用途区分,用于照明的线引到灯具、开关和插座上,一般都是2.5mm2和4mm2;用于动力线的一般是入户线或是接入设备的线,截面一般比照明线的大的多。
2009-11-07 17:43:48
-
额定电压在220V 套照明穿线子目; 额定电压在380V 套动力穿线子目。
2009-11-06 14:25:45
-
建筑物内照明、插座使用的电线套照明穿线,线号较大时,照明穿线没有子目时套动力穿线子目,但动力使用的导线必须套动力穿线子目。
2009-11-06 14:27:55
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看