yin2009yan 2009-11-07 15:23:05 | 广东省 其他专业 | 606查看 6回答
基础层柱子标高问题?
请问,基础层柱子标高是从独立基础或者 承台 底还是 顶开始设?从顶的话,柱子在基础中的插筋软件会自动算吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层柱子标高是从独立基础或者承台底开始设,纵筋锚固。柱子在基础中的插筋软件会自动算。
2009-11-07 19:32:15
-
木子说得好! 否则会计少很多钢筋 可以,可细心想想。没有理由你从顶部设置也,哪直筋有力吗?还要弯曲呢
2009-11-07 22:52:37
-
基础层柱子从基础底开始算的,软件会自动计算柱子的插筋的。
2009-11-08 16:46:24
-
要从基础底开始。
2009-11-07 15:29:37
-
如果没有明确的详细标注,按照软件的设置就可以了
2009-11-07 16:37:41
-
要想计算出柱子的基础插筋,只要将基础上一层的柱子全部选定然后复制选定图元到基础层,至于基础层柱子的底标高的问题,基础底或基础顶都行,只要是柱子和基础无缝连接就行了,就是定义在基础的中间也是一样的结果,但是如果柱子在基础中没有和基础相接触的话,那就算不出来基础插筋。
2009-11-07 17:03:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看