q598650027 2022-09-20 12:16:41 | 江苏省 安装机电 | 1231查看 4回答
消防
k115喷头100%接DN32短立管吗,还是说DN32/DN25均可
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
接DN25短立管
2022-09-20 12:49:20
-
喷头短立管均为DN25。
2022-09-20 13:57:01
-
DN25短立管
2022-09-20 14:43:57
-
(K115)DN20的短立管。
2022-09-20 16:01:00