• 如果我已经将暗柱画好,在两个暗柱中间有剪力墙的时候画剪力墙是从两个暗柱的轴线到轴线还是边线到边线?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是从两个暗柱的轴线到轴线来画,这样是正确的》

    2009-11-08 17:58:26 

  • 在钢筋中暗柱内是需要画上剪力墙的,这样汇总后钢筋的工程量才正确。 汇总后剪力墙的纵筋算至暗柱边,水平筋贯通穿过暗柱

    2009-11-08 15:48:09 

  • 先画剪力墙,再布置暗柱,

    2009-11-08 16:02:34 

  • 如果我已经将暗柱画好,在两个暗柱中间有剪力墙的时候画剪力墙, 是从两个暗柱的外边线到外边线

    2009-11-08 16:06:56 

  • 你这种情况,一般的操作是:先画剪力墙后画暗柱,因为剪力墙是连续画的,所以省去了你的担心,再有暗柱对齐也比较方便,即选按墙对齐柱即可;相反如果暗柱画好以后,剪力墙从两个暗柱的边线到边线的话,坚向钢筋无所谓,两种情况下是一样的,但是水平筋是不样的,主要区别在连续画墙体时是工程设置中节点设置中第14项中的节点2如图1示;而从暗柱的边线到边线,内外水平筋计算结果是一样的,是工程设置中节点设置中第14项中的节点3如图2 其实看结构设计说明而选哪种节点,如结构设计中单提到选节点3(传统作法),你的方法也不是不允许,两种画法结果是一样的,而如选03G101中的节点2,那就只能是连续通过了

    2009-11-08 16:59:05 

  • 先画剪力墙,再布置暗柱,

    2009-11-09 07:54:00 