桃小妖 2009-11-08 18:57:15 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 755查看 4回答
钢筋锚固值的问题
。在千赢官网首页登录入口 钢筋算量软件中,锚固值在楼层管理中怎么改?要把括号去掉?(34/39)指什么?改得话是不是直接改成需要的锚固值就好,不用区分画下划线了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以修改,(34/39)斜杠前指的是<=25的钢筋锚固,斜杠后指的>25以上的钢筋锚固
2009-11-09 09:20:07
-
在楼层的时候下拉菜单修改标号 /前表示直径小于等于25MM的锚固或搭接值。后面表示直径大于25MM的锚固或搭接值 锚固值要去掉括号后直接输入即可
2009-11-08 18:59:21
-
现在的设计一般都是按图集执行的,所以修改砼的强度等级就可以改变锚固值。
2009-11-08 20:03:37
-
在千赢官网首页登录入口 钢筋算量软件中,锚固值在楼层管理中是要把括号去掉才能修改成功(34/39)是指 /前表示直径小于等于25MM的锚固或搭接值。后面表示直径大于25MM的锚固或搭接值。改得话是直接改成需要的锚固值就好,不用区分画下划线了。
2009-11-09 05:51:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看