蓝血人 2009-11-08 22:06:23 | 贵州省 其他专业 | 387查看 3回答
剪力墙的竖向钢筋与GJZ的部分重合
剪力墙的竖向钢筋与GJZ的部分重合 从轴线开始重合 水平钢筋也在轴线出弯折 为什么啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按03G101-1图集规定,图元应该重复的,GJZ其实也是剪力墙的坚向加强带,软件在计算钢筋布筋时,有GJZ的位置是不计算剪力墙竖向钢筋的,只计算GJZ的竖向钢筋的,你点击布筋分析就可以看出来了,水平筋外侧是水平连续通过的,内侧筋是到头15D弯折的,当然你还可以对水平筋在拐角处的节点进行选择的,工程设置中的节点二是101中规定,节点三是传统做法,如下图示,具体选用哪个节点还要根据结构设计说明的。
2009-11-09 08:55:42
-
图元应该重复的,GJZ其实也是剪力墙的组成部分,软件在计算钢筋布筋时,有GJZ的位置是不计算剪力墙竖向钢筋的,只计算GJZ的竖向钢筋的,你点击布筋分析就可以看出来了,水平筋是要伸到GJZ端头弯钩锚固的,这是03G101-1图集规定的。
2009-11-08 23:18:18
-
剪力墙的竖向钢筋与GJZ的部分重合 从轴线开始重合 水平钢筋也在轴线出弯折 这是因为GJZ也是剪力墙的组成部分,软件在计算力墙钢筋时,在剪力墙中有GJZ的位置是不计算剪力墙竖向钢筋的,只计算GJZ的竖向钢筋的,水平筋是要伸到GJZ端头弯钩锚固的,03G101-1图集是有规定的。
2009-11-09 05:02:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看