屌屌的大肚鱼 2022-09-24 12:20:49 | 内蒙古自治区 土建 | 334查看 2回答
大佬们,帮我看看这个是啥原因
钢筋图集选用的是16G的,然后纵筋的直径在16以上,箍筋是对的呢16根,但是在16一下时,估计个数变成二楼37根,这个是啥原因了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:上面是纵筋绑扎连接,软件箍筋按照搭接区min【5d,100】间距计算的,下面是电渣压力焊。
2022-09-24 12:26:06
-
是主筋连接方式的原因,因为图集规定采用绑扎搭接的时候,搭接区域的箍筋要加密的,所以你的12的钢筋的钢筋搭接区有计算加密的箍筋
当采用机械连接或者焊接的时候,不计算加密,所以16的钢筋直径的没有加密区
也就是说和你的工程设置中的钢筋的连接方式有关 的
2022-09-24 12:39:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看