面对现实 2022-09-27 14:44:38 | 浙江省 土建土建算量GCL2013 | 750查看 4回答
框架梁问题
地下室框架梁500*2350/1000,标高-0.1/-1.45什么意思,谢谢专家们回答
2022-09-27 14:46:54 补充
只是框架梁其中的一跨,最好有画图的截图回复,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下室框架梁500*2350/1000是一个梁高的渐变梁,画出来是这样的
2022-09-27 14:56:04
-
地下室层顶标高-0.1m
2022-09-27 14:45:38
-
500*2300段是-0.1,500*1000段是-1.45.
2022-09-27 14:48:46
-
地下室框架梁500*2350/1000,是框架梁为变截面梁,梁构件两端分别为 500*2350和500*1000 。
梁的标高两端分别为-0.1和-1.45 。
2022-09-27 14:49:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看