• 给水管的穿墙套管是只有穿砼墙才有还是砖墙砼墙都有 是不是图纸上一般都不画出来

    结算的时候 是不是都要算这个量

    问题补充:如果要算 是按个数还是按米算 套那一项定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.含热介质的管道(热水管、暖气管、空调水管等)遇墙都要计算套管,无论图纸、设计说没有说,按规范要求都要做。 2.给水、排水管道按设计要求做,没有要求做的不能计算。 按个计算,如果外墙有个别超长的套管(0.56米以上),可适当乘以系数。

    2009-11-10 11:24:29 

  • 给水管的穿墙套管无论是穿砼墙,还是穿砖墙都有。也就是穿墙就要安装套管。 结算的时候 都要算。

    2009-11-10 09:57:25 

  • 结算的时候 是不是都要算这个量?都要算

    2009-11-10 10:11:52 

  • 只要是墙,在计算穿墙套管都要计算。

    2009-11-10 10:56:42 

  • 是啊,混凝土墙和砖墙都有套管,不画出来,要自己数,穿楼板也有套管,现在都用钢套管,穿楼板和进户时一般用刚性防水套管

    2009-11-10 11:26:36 

  • 只要是穿墙都要安装套管的

    2009-11-10 12:57:00 

  • 都要算,内墙按长度计算,外墙按个数计算。但要区分不同管径(规格)

    2009-11-10 16:45:03 