公孙行者 2009-11-10 09:53:07 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1161查看 2回答
安装定额第六册
安装定额第六册中 低、中压碳钢管的损耗为4.0% 可是在碳钢管安装定额中单位10m 根据管径大小给的损耗都是9点多 是不是还有其他因素呀?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是不是弄混了?定额内9点多是每10m管道安装的材料含量,不是损耗,材料含量的确定除了损耗外还有接头、焊口等占用的长度,所以施工10m管道,只需要9点多m的钢管。 八册里的含量就是10m加损耗的 那它是不是没有接头和焊口呀 六册里只给这点有什么根据吗? 第八册含量高,是因为该分册管件不计长度;两个分册定额包含的施工内容不同,不能混为一谈。至于依据,地方定额都是根据全统定额数据来的,全统定额算是依据吧?
2009-11-10 10:05:24
-
安装定额第六册中 低、中压碳钢管的损耗为4.0% 可是在碳钢管安装定额中单位10m 根据管径大小给的损耗都是9点多,这9点多不是损耗量而是消耗量。损耗量还是4.0%。
2009-11-10 10:57:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看