huangmei611516 2009-11-10 11:14:56 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1353查看 4回答
楼层剪力墙变截面时,为何垂直钢筋未做收头处理?
一层墙厚800,二层墙厚400,在剪力墙计算设置里对变截面进行了设置,但汇总计算后查看一层墙的一侧垂直筋未做收头处理,而是直接伸入二层。请问如何正确设置才能使得变截面自动进行收头处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以这样处理:
2009-11-15 16:41:33
-
2009对墙的变截面不能自动判断,需要在输入的钢筋前加 *,具体可以看文字帮助!!
2009-11-10 11:53:07
-
钢筋软件目前不会自动处理剪力墙变截面的情况,需要在收头的配筋前加"*"(星号键)以示区别的,详见文字帮助,但是10。0还能自动处的;而框架柱发生变截面时钢筋2009软件能自动处理的,期待剪力墙的这一功能的出现;相反10。0不会自动处理柱子变截面的,可能正在调整附段吧,希望变截面无论是柱还是墙都能同时自动处理。
2009-11-10 12:02:55
-
最新的GGJ钢筋软件,混凝土框架柱可以自动识别变截面,混凝土剪力墙还不能识别变截面,所以变截面剪力墙需要用“阳光”讲的方法设置。
2009-11-10 14:25:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看