蚊蚊 2022-09-30 13:42:25 | 河北省 安装施工结算 | 568查看 1回答
问一下,配电箱都是距地1米明装,尺寸都是600*1000*200,我要算从AL1
问一下,配电箱都是距地1米明装,尺寸都是600*1000*200,我要算从ALZ1到AL1的电缆,是不是(0.6+1+1.5)*2+(1+3.186+1)=
0.6+1+0.5是箱子的预留
1是距地1米
3.186是连接的水平长度。最后再乘以波折系数。
问一下,跟建筑图里的0.75标高有什么关系没有,还是说只有算室外进来的电缆的时候才用得到这个标高
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
0.75是地面标高,你楼层设置标高,这一层的底标高就是0.75,你的公式不是很看得懂,进配电箱的预留+不确定是走地敷设还是走天花敷设,算出来这一整段的电缆长度*电缆的波折系数
2022-09-30 14:27:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看