axiang 2009-11-11 11:35:20 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1284查看 5回答
剪力墙带连梁下面是加砌块填充墙,这时应该是把剪力墙拉通画上再点上洞口和连梁,还是把剪力墙断开,直接点
剪力墙带连梁下面是加砌块填充墙,这时应该是把剪力墙拉通画上再点上洞口和连梁,还是把剪力墙断开,直接点上连梁钢筋算的准确
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
画图的先后与计算结果没有影响。你这个样式应该先分段画剪力墙及填充墙再画连梁比较有条理性!
2009-11-11 11:45:11
-
连梁下面要砌墙,剪力墙要断开画,否则无法布置砌体墙,只有门窗洞口,不砌墙的可以把剪力墙画通,布置洞口的。
2009-11-11 11:59:20
-
在GGJ中不用画砌体的,剪力墙通画,在墙上再画洞口,然后再画连梁,否则的话连梁处的水平纵筋没量的。
2009-11-11 12:38:56
-
墙在洞口处打断后画连梁第一个缺点是连梁计算不准,第二就是墙水平筋不能正确计算
2009-11-11 13:33:28
-
墙断开,再画梁及洞口
2009-11-11 16:00:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看