剑指苍穹 2022-10-04 16:29:04 | 江苏省 土建 | 1150查看 3回答
防水附加层是否计算
如图所示:筏板使用的是自粘胶膜防水卷材,柱墩位置多加了一遍沥青防水卷材。请问自粘胶膜卷材的工程量是否是筏板与柱墩的水平投影面积+柱墩的斜面面积。柱墩的沥青防水卷材是否可以单独算量?如可以单独计量工程量是否是柱墩的水平投影面积+柱墩的斜面面积+上翻的300mm。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:是柱墩的水平投影面积+柱墩的斜面面积+上翻的300mm
2022-10-04 16:31:43
-
附加层是要计算的
2022-10-04 16:30:22
-
自粘胶膜计算一次,是总面积的。沥青防水卷附加层,另外按设计图计算面积的。按设计图做,不存在不相容的问题。
2022-10-04 16:34:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看