蓝天 2022-10-07 17:46:45 | 广东省 安装机电施工 | 1248查看 4回答
按回路计算数量吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 95858 被赞: 83832
低压电缆敷设,含调试内容。
高压电缆敷设,调试费用另行计算。
2022-10-07 20:26:14
GXZ 钻石专家
答题: 231044 被赞: 43704
调试是按系统计算
2022-10-07 17:51:34
幸福像花一样 钻石专家
答题: 125790 被赞: 30380
低压电缆的电力电缆摇测绝缘即可,不需要套调试
2022-10-07 18:03:16
独行者 铂金专家
答题: 58661 被赞: 43505
不用计算试调费
2022-10-07 18:13:01
请问高压电缆3芯截面积为300mm2的电力电缆套什么定额?
请问高压电缆3芯截面积为300mm2的电力电缆套什么定额?需要调整系数吗?
低压电缆和交联电力电缆有什么区别吗
信息价搜索 YJV电缆,出现低压电缆及交联电力电缆两个材料
广东定额:矿物电力电缆4芯截面大于35mm的电缆套定额问题
各位专家好: 我想请教一下广东省矿物电力电缆4芯截面大于35mm的电缆套定额问题,比如说WTTEZ-4*120的电缆,矿物电力电缆定额中4芯最大截面是35,1~2芯的矿物电缆定额里也没有4芯电缆芯数调整的系数,请问这类电缆如何套取定额呢~
当低压柜与变压器用电缆连接时,电缆的定额预留如何计算?
当低压柜与变压器用电缆连接时,电缆的定额预留如何计算?假设在一栋普通高层住宅里。 L=1.5(终端头)+2(低压柜预留)+水平总长+垂直总长+1.5(终端头)+1.5(变压厂出线) 这样计算对吗? 变压器那头还是应该计厂用变压器的3m预留呢?