yin2009yan 2009-11-11 19:51:01 | 广东省 其他专业 | 409查看 5回答
梁的吊筋问题?
图纸上主梁跟次梁相交的地方有的地方画了吊筋,有的没有画。请问:是不是画了的就设,没画的就不设呢,还是实际施工的时候都要设呢!我们做预算又怎么考虑呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看看在结构设计总说明中有没有提到!如果没说明,那就有的地方设,没的地方不设,按图纸施工吧! 只要是TZ,GZ作用的梁,不管图纸上画还是没画,都要做的,因为那是属于集中说明的共性问题。
2009-11-11 20:01:46
-
图纸上有这样的说明,(TZ,GZ作用的梁放置吊筋2B14 ),虽然图上没有画,按说明算才对,设计人员不可能面面具到,共性问题一般在说明里说了,一般不再画了。。
2009-11-11 20:10:19
-
只要图纸上有这样的说明,没画的也要设置吊筋。
2009-11-11 23:03:07
-
图纸上主梁跟次梁相交的地方有的地方画了吊筋,有的没有画。请问:是不是画了的就设,没画的就不设呢,还是实际施工的时候不一定都要设,做预算按图的标注和结构说明去做,只要图纸上有说明,没标注的也要设置吊筋。
2009-11-12 06:34:04
-
图纸上既然有这样的说明,(TZ,GZ作用的梁放置吊筋2B14 ),当然图上不用画。按说明作就是。其他没有画,说明中也没有交代,就是不用设。
2009-11-13 08:25:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看