搬砖小手 2022-10-10 10:14:34 | 江西省 土建装饰结算计价软件GCCP | 1699查看 1回答
高支模
按图计算已知厂房1层高度7m,底部独立基础顶标高是-0.15m,扣除板厚后,板底至基础定作业面垫层净高为:7+0.15-0.12=7.03m。
专家论证方案将地面标高改为了-1m,加上层高7m,高度整好8m。问:
1、有没有专业规范规定多高能算高支模,如果有请问规范名称叫什么?
2、在网上找的内容基本说8m及以上能算高支模,包括专家方案的备注中也写明≥8m属于二级重大危险源,分析判断方案也在争取算高度≥8m的条件。
3、如果判断条件是板底净高≥8m,那按图计算为7.03m,方案为8m,方案错误的情况下,方案能不能认可并计算?
4、方案已经经过专家论证,但方案属于事先资料,无施工完工后的验收、签证单、影像资料,问要不要认可方案?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这个没有规范,是地方政策文件,江西的是这个(关于印发《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知)
2、认不认可在两方面,首先肯定错的是不行的;第一,方案要报专家审查的,要进行论证的;第二,这个涉及到费用,甲方也不傻,不可能多开这比费用,而且后面审计也是个问题。
3、认不认可的关键在于费用,如无后续资料肯定是不认可费用的。
2022-10-10 10:42:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看