庄庄 2022-10-12 14:19:08 | 山东省 安装 | 637查看 4回答
请问这个电缆还需要布置管吗
2022-10-12 14:23:56 补充
前面有一部分是走线槽的,那黄色线这一部分到蓝色箭头往上走的这些需要有管吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要 有保护管是在线槽内敷设
首次提交 2022-10-12 14:20:21 最近修改2022-10-12 14:21:11 (修改过1次)
-
看平面图,走管或走桥架
2022-10-12 14:20:40
-
此电缆名称为:柔性铜护套无机矿物绝缘防火电缆
因有护套故而无需用配管保护,另矿物电缆均可以裸线敷设
但考虑到人是最大的“破坏分子”,若从防止人为破坏的角度去给矿物电缆增加保护配管,也是可以的,主要看建设方是否愿意。
2022-10-12 14:37:43
-
不需要布管,这个是矿物质电缆,支架或者沿顶明敷就行
2022-10-12 14:42:15