baby 2009-11-13 12:54:04 | 广东省 其他专业 | 1569查看 2回答
基础梁高加腋问题
1. 基础梁高加腋怎么处理? 当基础梁高加腋部位的配筋未注明时,其梁腋的顶部斜纵筋根数未基础梁顶部第一排根数n的n-1根(且不少于2根)插空安装。是什么意思? 2.板内通筋不进入与之平行的墙内或梁内,由墙边或梁边50开始铺设。 这个规则应该在哪里设置更改? 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、当基础梁高加腋部位的配筋未注明时,其梁腋的顶部斜纵筋根数未基础梁顶部第一排根数n的n-1根(且不少于2根)插空安装。是什么意思? 你好:就是说加腋处的主筋根数未注明时,为此梁顶第一排主筋的根数减一根,并且不少于2根。 2、.板内通筋不进入与之平行的墙内或梁内,由墙边或梁边50开始铺设。 这个规则应该在哪里设置更改? 你好:可以在板的计算设置里修改,软件给了二种做法,一是从支座边50开始布置,二是为1/2S,也就是主筋间距的一半。
2009-11-14 06:59:22
-
1、在基础梁原位标注里处理。 2、可以在板的计算设置里修改,你提的问题不用修改,因为软件默认的就是从支座处50开始布置受力筋。 不好意思不会截图
2009-11-13 13:06:22