• 消防弱电,消防端子箱连接多层出线,是每层一回路吗?

    请问各位老师,如图所示,4层的消防端子箱连接了很多层的消防器具,是每层从4XF单独一个回路还是一个回路分线到每一层呢呢?此图中从端子箱出来的是7个回路还是一个回路?感谢各位老师!弱电

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    每层单独一个回路至4层的消防端子箱,一共是7个回路。

    2022-10-13 10:42:29 

  • 首先如果这是一个高层住宅楼,从施工和穿线的方便程度呢可以每层一个小端子箱这样便于接线,按此图纸的话,应该是这个7个回路是接一个4XF端子箱,具体要依据图纸算量施工。

    2022-10-13 10:46:55 

  • 8个回路,不是1个回路。

    2022-10-13 13:58:15 