    根据甲方要求,给出具体做法:

    1、风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应

    采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管耐火极限可采用不燃隔热材料(岩棉,100Kg/m3)+防火

    包裹(9mm火克厚纤维增强硅酸盐板),也可采用其他方案,但具体施工方案必须在取得相应的耐火极限试验合格检测报告后方可施工。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只套穿墙套管

    2022-10-16 16:42:47 

  • 套隔热保温与保护板的相应子目。

    2022-10-16 20:54:14 