问题一堆的搬砖人 2022-10-16 18:26:44 | 贵州省 安装 | 357查看 2回答
系统说明W3是3x2.5的线,但是有三联开关怎么算呢?
1.这个回路连了外面的灯带,又连了里面的灯带,还连了灯和三联开关。请问他是串联吗还是?我要怎么计算电线长度?连三联开关的是五根线,从配电箱出来就是五根吗?但是系统图是三根。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
W3不是3x2.5的线,是回路编号,从灯具到三联开关是4根线。
线路都是并联的。
2022-10-16 18:32:34
-
从配电箱出来就是3根线,因为系统图是3根电源线。
连三联开关的是4根线(1根火线+3根控制线,3根控制线分别到内圈、中圈、外圈的灯带)
2022-10-16 19:23:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看