• 增加配电箱回路

    1、三个箭头标注的元器件名称分别叫什么,规格型号是什么?

    2、变更增加配电箱回路P3,请问是否需要单独计量计价配电箱元器件(原配电箱以有价格)?


    箭头


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 第一个符号是断路器的开关符号,亦即这个回路的总开关,起短路保护作用,上面标识的一般就是断路器的规格型号

    2. 第二个是风机启动交流接触器的主节点,控制风机的启动

    3. 第三个是热继电器,起过载保护作用。

    4. 新增一个回路,需要增补这部分增加部件回路的价格,在原有计价的基础上。