zhaohongbo040 2009-11-14 19:33:16 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1565查看 3回答
楼梯柱属于什么
楼梯柱属于什么柱? 2009钢筋软件做的工程,楼梯柱为半层高,建好后修改标后,柱的钢筋计算不正确 ,上部减了两个露出长度,是什么原因?问题补充:我已经把设置插筋改成锚固了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼梯柱属于构造柱.
2009-11-20 10:03:26
-
楼梯柱你别用构造柱画啊,就用框架柱画,再在其它属性中将预留插筋改成纵筋锚固!!
2009-11-14 21:35:58
-
对于半层柱这种计算结果肯定是错误的,插筋构造设置的是“设置插筋”,计算的结果就是你图片中的情况,要把插筋构造设置的是“纵筋锚固”,计算的结果就是直接从下部到半层高。
2009-11-14 21:38:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看