彭淇蓉 2022-10-18 16:19:27 | 广东省 安装机电施工 | 1047查看 6回答
请问各位大神配电房的防鼠挡板有要求吗?一定要用不锈钢的防鼠挡板吗?
图纸上是用环氧树脂绝缘板作为防鼠挡板,但是现场的人说规定是要不锈钢的防鼠挡板,我也没找到规定在哪啊,请问各位大神配电房的防鼠挡板有要求吗?一定要用不锈钢的防鼠挡板吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看设计要求,现在一般是选择不锈钢的了,否则就咨询设计或办理签证手续确定
首次提交 2022-10-18 16:21:51 最近修改2022-10-18 16:22:40 (修改过1次)
-
铺钉镀锌铁皮/不锈钢都行,耗子咬不动。
首次提交 2022-10-18 16:21:39 最近修改2022-10-18 16:21:53 (修改过1次)
-
你好:一般按照设计要求。
2022-10-18 16:23:24
-
配电房需要有防鼠板,采用什么材料按设计要求。
2022-10-18 16:32:46
-
这个你要看当地供电局要求,供电局要不锈钢就得不修改,这个也没有多少钱。
2022-10-18 16:34:50
-
按设计要求,市场价补充。
2022-10-18 16:37:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看