• 变电站门型架套何子目,母线桥架的支架是环形混凝土柱套何子目?避雷针套何子目?

    问题补充:避雷针的制作套何子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    混凝土支架可以按土建定额计算,也可以核定单价后按个计入安装费用。避雷针第二册有对应子目。 避雷针制作第二册也有相应定额子目。

    2009-11-16 09:45:16 

  • 变电站门型架套建筑工程的钢柱、钢梁子目或钢托架子目(金属结构),母线桥架的支架是环形混凝土柱套建筑工程的混凝土柱、混凝土单梁子目;避雷针根据设计情况套安装第二册的2-704~2-740避雷针制作安装子目。

    2009-11-17 08:59:50 