vsbbcc 2009-11-16 09:37:31 | 广东省 其他专业 | 1572查看 2回答
关于箍筋与次梁附加筋的计算公式
1.为什么书里的抗震要求的箍筋算量的公式是:梁周长 - 8*保护层厚度+11.87d+8d , 而千赢官网首页登录入口里却是 梁周长 - 8*保护层厚度+(1.9d+75)+8d ?其中的(1.9d+75) 是怎样来的?详细点讲 2.次梁附加筋的计算公式是怎样?问题补充:请问一楼的,那为什么书里的、和千赢官网首页登录入口钢筋抽样里规定的都是: 不抗震 抗震 箍筋180度 8.25 13.25 箍筋90度 5.5 10.5 箍筋135度 6.9 11.9 而不是像所说这样的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, 1、11.9d是11.87d的四舍五入,公式计算的结果保留两位小数是11.87d,四舍五入后就是11.9d。 2、图集要求抗震箍筋弯钩的平直段是10d和75mm二者的大值,所以对于直径为a6等的箍筋11.9d是不够的(其10d=60mm,小于75mm),就会有1.9d+max(10d,75mm)这种万能公式,两者并不矛盾。
2009-11-16 12:26:41
-
查看下图梁箍筋的计算式,次梁加筋的计算式与箍筋计算式相同。
2009-11-16 10:00:48