51****@qq.com 2009-11-16 09:48:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 353查看 4回答
剪力墙水平筋问题
我用CDA图识别的墙,水平筋不是伸到暗柱对边在加15D,而是直接伸入暗柱一个锚固长度,暗柱属性是暗柱,不是端柱。有人说是可能是暗柱和墙没完全重合,我试了下,只要暗柱和墙有0.1毫米(肉眼根本看不出来)的位置没重合就不能计算准确,而且CAD图识别有小于等于0.5毫米的误差都很正常,如果就因为这点误差就计算不准确那就太麻烦了。那CAD识别就没什么用了。请问这样的问题怎么处理?不可能要我用放大镜一个个的看吧?不知软件能不能在这方面有所改进呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从你的截图情况看,剪力墙是已经伸入暗柱内了,这样就不会有问题的 剪力墙的水平筋没有伸到暗柱对边+15D,而是伸入一个锚固,这时你可以点击“编辑钢筋”——选中需要修正的剪力墙——然后在下面的表格中的“计算公式”栏下进行数据修正——锁定构件,这样就可以了 你可以试一下用工具“延伸”将所有的剪力墙进行一次与暗柱的全面处理及全部进行延伸,使其全部与柱相重合,然后再汇总计算这样看是否能解决你的问题 如果只是剪力墙与柱没有重合而导致的问题,你用“延伸”处理构件是应该可以解决的,如确实还不行除了可以用我开始所说方法(修正数据)而外我觉得就没有好的方法来处理了
2009-11-16 09:59:39
-
暗柱必须与墙重合,计算才准确。 不用担心重算,我做过多次测试,如果墙处在全部被柱覆盖的情况下,墙的钢筋计算结果为0. 是的,要完全重合。 你可以放大图形看。 其实最好在软件中直接画图,在CAD中画图还要多一次导入呢。 好,你的建议很好,下次更新会考虑的。
2009-11-16 10:25:29
-
你好,这种原因是导CAD图轴线时的定位光标有误差出现的,特别是斜轴线
2009-11-16 11:12:02
-
对于2009,不光是导图,就是自己画的话有时也不对,例如墙的尽头如是参数化柱就是这样,即进行锚固,但是矩形就没有问题,不知是什么原因?有兴趣的朋友试试。但是10。0好像还没有这方面的问题!!!!
2009-11-16 12:35:27
-
暗柱与剪力墙联通时,暗柱为布置箍筋,而剪力墙的水平筋却拉通到暗柱中成为了箍筋。这到底是图纸的错误,还是时代的潮流。没见过这种东东,柱子不要箍筋,用剪力墙的水平筋代替,这在软件中如何处理。
-
汽车坡道剪力墙钢筋,底部水平筋加密,上部钢筋间距相同,且这个剪力墙底部标高不是固定值,这个如何定义,类似图上的这种墙。如图问题补充:打错了,是垂直分布筋加密,不是水平分布筋
-
1.地下室外墙 墙号不同,立筋不同,但是水平筋相同,如何设置可以让水平筋拉通设置?2.柱子两边剪力墙不同,绘制的时候是绘制到柱边还是绘制到柱中?
-
暗柱箍筋与剪力墙水平筋连通布置时,剪力墙水平筋升至暗柱端部呈u形布置,软件节点中只有15*d和bw-30,与图纸不符,如何处理?问题补充:此图是暗柱图
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看