• 剪力墙中的柱子的属性,梁的属性

    剪力墙中图纸标明端柱及两剪力墙相交处为GZ,那到底是按暗柱属性定义,还是构造柱属性定义?本人觉得为暗柱,计算时候会影响计算结构吗? 图纸中的梁也是标明为LXX..它的属性到底为框剪梁还是非框架梁?还有剪力墙与梁相交的部位,应该是按梁的属性计算吧?墙算到梁底吧??

    问题补充:如果柱按构造柱来画,那定额也应该是现浇柱,如果按暗柱画,那套定额时候应该是剪力墙子目吧?那模板的量他是怎么算得,如果我按柱算,会不会多给我算出两个面积哈?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据施工图纸,如果图纸上是构造柱就是构造柱,反之就是暗柱

    2009-11-16 10:58:21 

  • 一、剪力墙中的柱分两种情况;1、柱墙断与墙断面相同属性应为暗柱(无论图纸标注什么柱)。2、凸出墙面的柱为柱(墙与柱分开计算) 二、L××为非框架梁、LL××为连系梁; 三、剪力墙与梁相交的部位分两种情况;1、梁与墙的断面相同(梁与墙断面同宽)属性为暗梁。2、梁断面大于墙断面(梁凸出墙面)墙与梁应分别计量。

    2009-11-16 16:19:20 