• 这种配电系统图如何解读?

    1. WE1回路SC20与强迫点灯回路SC15,绘制计算时是只计算一个WE回路就可以了,还是两个回路都需要计算?

    2. 管内穿线NHBV-2×2.5+1×2.5,能不能直接输入成NHBV-3×2.5。还是这个NHBV-2×2.5+1×2.5标注形式是有区别的,另有所指?配电系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • 一个WE回路两个管线都需要计算

    • 可以直接输入成NHBV-3×2.5。


    2022-10-20 18:27:22 

  • 按(NHBV-4*2.5)一个回路的管线计算工程量。

    你采纳的答案是错误的,少算1根电线。

    首次提交 2022-10-20 19:34:42  最近修改2022-10-20 19:36:00 (修改过1次)