进击的小白 2022-10-20 18:01:06 | 新疆维吾尔自治区 安装结算安装算量GQI | 334查看 2回答
这种配电系统图如何解读?
WE1回路SC20与强迫点灯回路SC15,绘制计算时是只计算一个WE回路就可以了,还是两个回路都需要计算?
管内穿线NHBV-2×2.5+1×2.5,能不能直接输入成NHBV-3×2.5。还是这个NHBV-2×2.5+1×2.5标注形式是有区别的,另有所指?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个WE回路两个管线都需要计算
可以直接输入成NHBV-3×2.5。
2022-10-20 18:27:22
-
按(NHBV-4*2.5)一个回路的管线计算工程量。
你采纳的答案是错误的,少算1根电线。
首次提交 2022-10-20 19:34:42 最近修改2022-10-20 19:36:00 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看