王向上 2022-10-21 15:27:02 | 河南省 安装 | 311查看 2回答
下图所示的泵电源线与控制线缆需要计算吗?是否是泵自带线缆或厂家安装呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要计算
2022-10-21 15:29:33
-
消防泵没有自带的电源线。只有潜污泵需要自带电源线。
截图中所有管线,(电源线、控制线)都要计算。
2022-10-21 15:33:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看