-
mi****@126.com 2009-11-16 22:03:41 | 山东省 其他专业 | 549查看 2回答
梁上的钢筋几点问题
梁上的 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值这里是净跨加上两个15倍的d和两个0.4倍的锚固是吧,不用再见保护层了吧, 这样对吗,我不敢肯定,关于钢筋的问题大家算法有很多不是一样的,问的老师不同算法也有差别的,我希望得到最正确的,谢谢大家 另外是不是架立筋就是支座筋呢,我看到图集上画的太密集了看不出来,中间的那个取三分之一四分之一的是不是叫支座筋或者架立筋不是很清楚哪根是那根 下部筋是不是多余两根的就不会通长布置了呢,只有两根是角筋通长的对吧,再多余的就不柱子边距离0.1的此小跨净距的倍数开始布置吧? 希望可以得到回答,谢谢,高人指点,不希望糊弄,大家多多帮忙一起努力找到最正确的答案,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁上的 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值这里是净跨加上两个15倍的d和两个0.4倍的锚固是吧,不用再见保护层了吧, 这样对吗,我不敢肯定,关于钢筋的问题大家算法有很多不是一样的,问的老师不同算法也有差别的,我希望得到最正确的,谢谢大家 答:是的。因为2*15d是指搭接长度,不需要到支座的另一端,所以与保护层无关,因此不需要减保护层了! 另外是不是架立筋就是支座筋呢,我看到图集上画的太密集了看不出来,中间的那个取三分之一四分之一的是不是叫支座筋或者架立筋不是很清楚哪根是那根 答:架立筋不是支座筋,架立筋中梁中间上部不受力而只取架立钢筋作用的钢筋,它在梁的正中间的上部,钢筋直径最细。靠支座处标有三分之一四分之一是叫支座负筋,它明显比架立筋要粗些。 下部筋是不是多余两根的就不会通长布置了呢,只有两根是角筋通长的对吧,再多余的就不柱子边距离0.1的此小跨净距的倍数开始布置吧? 答:通长钢筋指整条梁全部布置的钢筋,最少是二根,但很多不只两根,若有的跨内荷载不一样,可能增加部分钢筋,这个就不是通长钢筋,它的长度是梁净跨+二个锚固长度。 请问这么回答你算不算糊弄你呢?谢谢。
2009-11-16 22:26:32
-
你说的都是净跨那就是没有到梁的端头了 所以不用考虑端头的保护层
2009-11-16 23:54:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看